Ciao,
ti confermo quanto già detto da Luca e Andrea, oltre a questo ti aggiungo un paio di cose.
La verifica della letenza sulle lun la puoi verificare anche dalla vista Performance di ESXi.
Da chart option seleziona i contatori Physical Device Write Latency e Physical Device Read Latency.
Se nella colonna average i valori non superano i 12/15 ms stai tranquillo.
Per la configurazione dei dischi, io mi rifaccio alla solita regoletta del calcolo degli IOPs.
come suggerito da Luca, potresti configurare un Raid 10, o anche 5. Di seguito ti elenco le performance teoriche in termini di IOPS che potresti ottenere.
Ipotizzando che tu utilizzi dischi SAS da 10k che in media erogano 125 IOPs
la tua attuale configurazione:
Raid10 -> 2x 10k -> 2x125=250 IOPS Read
Raid10 -> 2x 10k -> 2x125/2=125 IOPS Write
Alternative:
Raid 5 -> 6x 10k -> 6x125=750 IOPS Read
Raid 5 -> 6x 10k -> 6x125/4=187 IOPS Write
Raid10 -> 6x 10k -> 6x125=750 IOPS Read
Raid10 -> 6x 10k -> 6x125/2=375 IOPS Write
Lo spazio ovviamente sarà diverso per ogni array.
Ciao