Zrobiłem kilka obrazków. Poszedłem trochę dalej. Sytuacja podobna - robię programowy RAID10 podczas instalacji Debiana 6.0 Squeeze. Poniżej screeny:
winditup.ovh.org/vmware/01.png - Dyski przed partycjonowaniem;
winditup.ovh.org/vmware/02.png - Dyski po partycjonowaniu;
winditup.ovh.org/vmware/03.png - Po utworzeniu RAID10;
Poniżej przedstawiam screen z $cat /proc/mdstat
winditup.ovh.org/vmware/04.png
Dla podsumowania:
/dev/sdb1 (active)
/dev/sdc1 (active)
/dev/sdd1 (hot-spare)
/dev/sde1 (hot-spare)
schemat macierzy: n2
Następnie próbuję symulować awarię. Odpinam kolejno dyski spod ustawień maszyny wirtualnej. "Uruchamiają się" dyski hot-spare, wszystko jest dobrze. Gdy wypnę dwa dyski HS i kolejny z RAIDu, nie dostaje żadnych ostrzeżeń.
Poniżej kilka komunikatów po odpięciu dysków:
winditup.ovh.org/vmware/05.png - Wpis z /proc/mdstat po odpięciu pierwszego dysku;
winditup.ovh.org/vmware/06.png - Wpis z /proc/mdstat po odpięciu drugiegodysku dysku;
winditup.ovh.org/vmware/07.png - Wpis przy starcie systemu po wypięciu trzeciego dysku;
winditup.ovh.org/vmware/08.png - Wpis z /proc/mdstat po odpięciu trzeciego dysku;
Odpięcie ostatniego dysku:
winditup.ovh.org/vmware/09.png - Wpis z /proc/mdstat po odpięciu czwartego dysku;